Questão No caso de perda de energia, como o UPS mestre comunicará o desligamento ao escravo pela LAN?


Eu tenho dois servidores Ubuntu rodando em um único no-break (APC350). O servidor mestre é conectado via USB e o escravo se comunica via Ethernet, realizando polling do no-break a cada 10 segundos ou mais. Eu configurei o apcupsd de tal forma que quando o pedido de desligamento chega a um, o outro será desligado também.

No entanto, uma vez que os computadores estão conectados através de uma caixa de comutação, estou um pouco confuso sobre o que vai acontecer no caso de perda de energia. Como a caixa de comutação perderá energia, a comunicação entre os servidores será perdida e o servidor não saberá o status do no-break. Como vai saber o que fazer?


0


origem


O que é um switchbox com fio? Um comutador de rede? - Hennes
Isso foi resolvido. Fico feliz por a questão ser eliminada. FTR Eu uso o apcupsd e tenho o switch de rede no no-break. Agora todos os computadores podem desligar quando a energia é desligada. Excelente. - Frank_Zafka
A ideia é deixar essas mensagens para procurar outras pessoas com problemas semelhantes. - Hennes


Respostas:


Se o escravo pesquisa o no-break a cada 10 segundos, pode determinar que, se ele não obtiver êxito na comunicação, a energia falhe e, portanto, aja apropriadamente. Você terá que verificar a documentação para isso.

Se esse não for o caso, não há motivo (exceto a capacidade) que você não pode executar o comutador no no-break também para manter a comunicação.


2



Não é realmente capaz de testar este momento, mas vai tentar puxar alguns cabos mais tarde. Quanto ao funcionamento da caixa de distribuição do no-break, eu pensei nisso, mas eles são incompatíveis com o poder de chumbo .... - Frank_Zafka
Não há motivo para você não poder cortar o tipo apropriado de chumbo. O meu no-break possui tomadas estilo chaleira, e eu facilmente cortei o plugue estilo chaleira na outra extremidade e conectei em um soquete tipo extensão-terminal normal, semelhante a este: amazon.co.uk/iec-c14-to-4-way-gang-uk-mains-extension-soc/dp/… - Eu ficaria com uma única tomada (de preferência colorida), ou quem sabe o que vai acabar por ligar! - Graham Wager
Agora é exatamente isso que estou procurando. Obrigado. - Frank_Zafka